4m×4m인 정사각형 시초를 내무마찰각 ø = 20° 점착력 c = 3… | [건설재료시험기사 필기] 15년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[건설재료시험기사 필기] 15년 3회차
4m×4m인 정사각형 시초를 내무마찰각 ø = 20° 점착력 c = 3t/m3인 지반에 설치하였다. 흙의 단위 중량 γ = 1.9t/m3 이고 안전율이 3일 때 기초의 허용하중은? (단, 기초의 길이는 1m이고, Nq = 7.44, Nγ = 4.97, Nc = 17.69 이다.)
1
378t
2
524t
3
675t
4
814t
해설
정사각형 기초의 Terzaghi 극한지지력은
다.대입하면
이고 안전율 3이므로 다.허용하중은
다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요