모두CBT

후드로부터 0.25\mathrm m 떨어진 곳에 있는 금속제품의 연마 상세 페이지

118년-2회차-산업위생관리기사-필기
후드로부터 0.25m0.25\mathrm m 떨어진 곳에 있는 금속제품의 연마 공정에서 발생되는 금속먼지를 제거하기 위해 원형후드를 설치하였다면, 환기량은 약 몇 m3/sec\mathrm{m^3/sec}인가? (단, 제어속도는 2.5m/sec2.5\mathrm{m/sec}, 후드직경은 0.4m0.4\mathrm m이고, 플랜지는 부착되지 않았다. )
     
1
1.9
2
2.3
 
3
3.2
4
4.1
 
해설

환기량은 약 1.9 m³/sec이다.

플랜지가 없는 원형 후드의 필요송풍량은
Q=Vc(10X2+A)Q = V_c(10X^2 + A)
로 구한다.

후드 단면적은
A=πD24=π×0.4240.126m2A = \dfrac{\pi D^2}{4} = \dfrac{\pi \times 0.4^2}{4} \approx 0.126\,\mathrm{m^2}
이므로
Q=2.5×(10×0.252+0.126)=2.5×0.7511.9m3/secQ = 2.5 \times (10 \times 0.25^2 + 0.126) = 2.5 \times 0.751 \approx 1.9\,\mathrm{m^3/sec}이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.