22-1송풍기의 흡입측 정압은 60 mmH₂O, 배출측 정압은 20 m… | 2022년 산업위생관리기사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지
17
22-1
송풍기의 흡입측 정압은 60 mmH₂O, 배출측 정압은 20 mmH₂O이고, 송풍기 입구의 평균유속은 20 m/sec이다. 이 송풍기의 정압(mmH₂O)을 구하시오.
해설
55.51 mmH₂O
[해설]
송풍기 정압(FSP)은 송풍기 앞뒤의 정압 차에서 입구 속도압을 뺀 값이다. 흡입측 정압은 부압이므로 −60 mmH2O로 넣는다.
FSP = (SPout − SPin) − VPin
VPin = γV2/2g = 1.2 × 202 / (2 × 9.8) = 24.49 mmH2O
FSP = {20 − (−60)} − 24.49 = 55.51 mmH2O
혼동 주의: 흡입측을 +60으로 넣으면 음수가 나온다. 송풍기는 공기에 에너지를 더하는 장치라 송풍기 정압은 양수여야 한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요