모두CBT

지하철 송풍기의 입구 측의 정압은 -60mmH2O , 배출구의 정압은 15mmH2O, 상세 페이지

지하철 송풍기의 입구 측의 정압은 -60mmH2O , 배출구의 정압은 15mmH2O, 반송속도는 12.4m/sec 이다. 송풍기의 정압(mmH2O)을 계산하시오.

(단, 온도 21°C, 공기 밀도는 1.21kg/m^3 이다.)

해설