흡입관의 정압 및 속도압은 30.5 mmH2O-30.5\ \mathrm{mmH_2O}, 7.2 mmH2O7.2\ \mathrm{mmH_2O}이고, 배출관의 정압 및 속도압은 20.0 mmH2O20.0\ \mathrm{mmH_2O}, 15 mmH2O15\ \mathrm{mmH_2O}일 때, 송풍기의 유효전압(mmH2O)(\mathrm{mmH_2O})은?
     
1
58.358.3
2
64.264.2
3
72.372.3
4
81.181.1
해설

송풍기의 유효전압은 배출측 전압에서 흡입측 전압을 뺀 값이다.
FTP=(SPout+VPout)(SPin+VPin)=(20.0+15)(30.5+7.2)=35(23.3)=58.3 mmH2OFTP = (SP_{out}+VP_{out}) - (SP_{in}+VP_{in}) = (20.0+15) - (-30.5+7.2) = 35 - (-23.3) = 58.3\ \mathrm{mmH_2O}