모두CBT
어느 열펌프 장치가 압축기 소요동력 10 kW10\,\mathrm{kW}10kW로 운전되며 증발기에서 32 kW32\,\mathrm{kW}32kW의 열을 흡수하고 있다. 응축기 방열을 전부 난방에 이용한다고 할 때 이 장치의 난방 성적계수는 얼마인가? (단, 열손실은 무시한다.)
3.2
4.2
2.2
5.2
응축기 방열량은 Qc=W+Qe=10+32=42 kWQ_c=W+Q_e=10+32=42\,\mathrm{kW}Qc=W+Qe=10+32=42kW이므로 난방 성적계수는 COP=42/10=4.2\mathrm{COP}=42/10=4.2COP=42/10=4.2로 정답과 일치한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.