모두CBT
어떤 송풍기가 송풍기 유효전압 100mmH2O100\mathrm{mmH_2O}100mmH2O이고 풍량은 16m3/min16\mathrm{m_3/min}16m3/min의 성능을 발휘한다. 전압효율이 80%80\%80%일 때 축동력(kW\mathrm{kW}kW)은?
약 0.13
약 0.26
약 0.33
약 0.57
송풍기의 축동력은 kW=Q×FTP6120×ηkW = \dfrac{Q \times FTP}{6120\times \eta}kW=6120×ηQ×FTP로 구한다(Q: m3/minm^3/minm3/min, FTP: 전압, mmH2OmmH_2OmmH2O).풍량 16 m3/min16\,m^3/min16m3/min, 전압 100 mmH2O100\,mmH_2O100mmH2O, 전압효율 0.80.80.8을 대입하면 kW=16×1006120×0.8≈0.33kW = \dfrac{16\times100}{6120\times0.8} \approx 0.33kW=6120×0.816×100≈0.33이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.