모두CBT
송풍량이 400m3/min400\mathrm{m^3/min}400m3/min이고 송풍기전압이 100mmH2O100\mathrm{mmH_2O}100mmH2O인 송풍기를 가동할 때 소요동력(kW\mathrm{kW}kW)은? (단, 송풍기의 효율은 60%60\%60%이다.)
약 6.9
약 8.4
약 10.9
약 12.2
송풍기 소요동력은 kW=Q×P6120×ηkW = \dfrac{Q \times P}{6120 \times \eta}kW=6120×ηQ×P로 구한다(Q: m³/min, P: mmH₂O, η: 효율).kW=400×1006120×0.6≈10.9 kWkW = \dfrac{400 \times 100}{6120 \times 0.6} \approx 10.9\ \mathrm{kW}kW=6120×0.6400×100≈10.9 kW이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.