어느 실의 냉방 전열부하(현열+잠열)가 25 kW이고 현열비(SHF)가 0.8일 때, 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 22년 3회차

어느 실의 냉방 전열부하(현열+잠열)가 25 kW이고 현열비(SHF)가 0.8일 때, 이 실의 잠열부하는?

1
4 kW
2
5 kW
3
6 kW
4
20 kW
해설
현열부하 qs=SHF×qT=0.8×25=20 kWq_s = \mathrm{SHF}\times q_T = 0.8\times25 = 20\ \mathrm{kW}, 잠열부하 qL=qTqs=2520=5 kWq_L = q_T - q_s = 25-20 = 5\ \mathrm{kW}. 검산: SHF=2020+5=0.8\mathrm{SHF} = \dfrac{20}{20+5} = 0.8로 조건과 일치. 20 kW는 잠열이 아니라 현열부하이다.
[근거] 현열비 정의 SHF = qs/(qs+qL)