어느 실의 냉방 전열부하(현열+잠열)가 25 kW이고 현열비(SHF)가 0.8일 때, 이 실의 잠열부하는?
해설
현열부하 qs=SHF×qT=0.8×25=20 kW, 잠열부하 qL=qT−qs=25−20=5 kW. 검산: SHF=20+520=0.8로 조건과 일치. 20 kW는 잠열이 아니라 현열부하이다.
[근거] 현열비 정의 SHF = qs/(qs+qL)