모두CBT

위험물제조소에 옥내소화전이 가장 많이 설치된 층의 옥내소화전 설치개수가… | [위험물산업기사 필기] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[위험물산업기사 필기] 26년 1회차
위험물제조소에 옥내소화전이 가장 많이 설치된 층의 옥내소화전 설치개수가 2개 이다. 위험물안전관리법령의 옥내소화전설비 설치기준에 의하면 수원의 수량은 얼마 이상이 되어야 하는가?
1
7.8m3
2
15.6m3
3
20.6m3
4
78m3
해설

옥내소화전설비의 수원 수량은 설치개수가 가장 많은 층의 소화전 개수(최대 5개 한도)에 7.8 m37.8\ \mathrm{m^3}을 곱해 구한다. 이 제조소는 가장 많이 설치된 층의 소화전 개수가 2개이므로 수원의 양은 2×7.8=15.6 m32 \times 7.8 = 15.6\ \mathrm{m^3} 이상이어야 한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.