위험물을 취급하는 건축물의 옥내 소화전이 1층에 6개. 2층에 5개, 3층에 4개가 설치되었다. 이 때 수원의 수량은 몇 m3 이상이 되도록 설치하여야 하는가?
1
23.4
2
31.8
3
39.0
4
46.8
해설
옥내소화전설비의 수원 수량은 설치개수가 가장 많은 층의 소화전 개수(최대 5개로 제한)에 을 곱하여 구한다. 이 건축물은 1층 6개, 2층 5개, 3층 4개로 가장 많은 층이 6개이지만 기준 개수는 5개를 초과할 수 없어 N=5를 적용한다. 따라서 수원의 양은 이상이어야 한다.