변류기 1 차측에 전류가 흐르는 상태에서 2 차측을 개방하면 어떤 문제점이 생기는가?
해설
1) 2 차축 과전압 유기 2) 2 차측 절연파괴


[해설]

변류기(CT)는 2차측이 낮은 임피던스 상태로 사용되도록 설계되어 있어, 1차전류가 흐르는 중에 2차측을 개방하면 여자전류가 급격히 커진다.

정상 운전 중에는 1차 기자력을 2차 전류가 상쇄해 철심 자속이 낮게 유지되지만, 2차가 개방되면 이 상쇄가 사라져 자속이 급격히 커지고 그 결과 2차 권선에 매우 높은 유기전압(과전압)이 발생한다.

이 고전압은 2차측 절연을 파괴하거나 감전사고로 이어질 수 있어, CT 2차측은 점검 시 반드시 단락한 상태에서 작업해야 한다.