변류기 1 차측에 전류가 흐르는 상태에서 2 차측을 개방하면 어떤 문제점이 생기는가?
해설
1) 2 차축 과전압 유기
2) 2 차측 절연파괴
[해설]
변류기(CT)는 2차 전류가 1차 기자력을 상쇄하도록, 2차를 거의 단락한 상태로 쓰는 기기이다.
2차를 개방하면 이 상쇄가 사라져 1차 전류 전체가 여자전류가 된다. 그러면 철심이 포화되면서 2차 권선에 과전압이 유기된다.
이 고전압 때문에 2차측 권선과 계기 배선의 절연이 파괴되고 감전 위험도 생긴다. 그래서 CT 2차측 계기를 떼어낼 때는 먼저 2차 단자를 단락해 둔다.