임피던스 전압 측정 방법은?
해설
시험용 변압기의 2 차측을 단락한 상태에서 슬라이닥스를 조정하여 1 차측 단락전류가 1 차측 정격전류와 같을때 1 차측 단자전압


[해설]

변압기 단락시험으로 구하는 값이 임피던스 전압이다.

2차측을 단락하고 슬라이닥스(전압을 연속으로 조정하는 가변 단권변압기)로 1차 전압을 0부터 서서히 올린다. 1차 단락전류가 1차 정격전류와 같아졌을 때의 1차 단자전압이 임피던스 전압이다.

이 전압은 정격전류가 흐를 때 변압기 내부 임피던스에 걸리는 전압강하이며, 정격전압에 대한 비율이 %임피던스다. 혼동 주의: 같은 시험에서 전력계가 가리키는 값은 임피던스 와트(동손)이고, 철손은 무부하시험으로 구한다.