전력계통의 단락용량 경감대책 | 전기기사실기(단답형) 수변전설비 상세 페이지
40
전력계통의 단락용량 경감대책
해설
1) 한류 리액터 설치
2) 고 임피던스 기기 채택
3) 고장전류 제한기 채택
4) 모선계통 분리운용
5) 모선전압 격상
[해설]
단락용량은 단락전류에 비례하므로 계통의 임피던스를 키우거나 고장전류 경로를 나누어 줄인다.
- 한류 리액터 설치 — 직렬 리액턴스를 넣어 단락전류를 제한한다.
- 고 임피던스 기기 채택 — %임피던스가 큰 변압기·발전기를 써서 고장전류를 줄인다.
- 고장전류 제한기 채택 — 고장 순간 임피던스가 커지는 한류기로 전류의 첨두를 억제한다.
- 모선계통 분리운용 — 병렬 경로를 나눠 고장점에서 본 합성 임피던스를 키운다.
- 모선전압 격상 — 전압을 높여 같은 전력에서 흐르는 전류와 단락전류를 줄인다.
외우는 요령: 다섯 대책은 임피던스 증가 아니면 계통 분리 중 하나로 묶인다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요