간선에 접속하는 전동기의 정격전류의 합계가 50A를 초과하는 경우에는 그 정격전류의 합계의 몇 배에 견디는 전선을 선정하여야 하는가?
1
0.8
2
1.1
3
1.25
4
3
해설

간선의 허용전류는 접속된 전동기 정격전류의 합계가 50 A 이하이면 그 합계의 1.25배, 50 A를 초과하면 1.1배 이상이 되도록 전선을 선정한다. 기동 시의 과도전류를 고려한 여유이며, 용량이 커질수록 여유율은 작아진다.