모두CBT

그림과 같이 전동기 M과 H에 전력을 공급하는 저압 옥내 간선의 굵기를… | 전기기사 실기 2018년 2회 기출유형문제 기출문제 상세 페이지

8
그림과 같이 전동기 M과 H에 전력을 공급하는 저압 옥내 간선의 굵기를 정할 때, 전선의 허용전류는 최소 몇 [A] 이상이어야 하는가? (각 부하 정격전류는 그림 참조: 18[A], 17[A], 15[A], 50[A])
문제이미지
해설
현행 KEC(한국전기설비규정)에서는 저압 옥내간선의 허용전류를 전동기 등의 정격전류 합계와 그 밖의 전기사용기계기구의 정격전류 합계를 더한 값 이상으로 정한다(구 판단기준의 1.25배·1.1배 할증은 폐지되었다).
전동기 정격전류 합계 18+17+15=5018+17+15=50 [A], 전열기 H 5050 [A]
Ia=(18+17+15)+50=100I_a=(18+17+15)+50=100 [A]
∴ 허용전류는 100[A] 이상.
※ 구규정(전동기 합계 50[A] 이하일 때 1.25배 할증)으로 풀면 (18+17+15)×1.25+50=112.5(18+17+15)\times1.25+50=112.5 [A]였다.


[해설]

저압 옥내간선의 허용전류는 전동기 등의 정격전류 합계에 그 밖의 전기사용기계기구의 정격전류 합계를 더한 값 이상으로 정하도록 규정되어 있다.

과거 내선규정·판단기준에서는 전동기 합계가 50[A] 이하이면 1.25배, 50[A]를 초과하면 1.1배를 할증했으나 현행 KEC에서는 이 할증이 폐지되어 단순 합으로 구한다.
Ia=(18+17+15)+50=100I_a=(18+17+15)+50=100 [A]
(구규정 적용 시에는 (18+17+15)×1.25+50=112.5(18+17+15)\times1.25+50=112.5 [A])

여기서 전열기 H(50[A])는 전동기가 아닌 기타 전기사용기계기구이므로 배율을 곱하지 않고 그대로 더한다는 점이 계산에서 가장 흔히 놓치는 부분이다.

문제이미지

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.