정격전류 20A와 25A인 전동기와 정격전류 10A인 전열기 6대에 전기를 공급하는 200V 단상저압 간선에는 정격전류 몇 A의 과전류 차단기를 시설하여야 하는가?

1

200

2

150

3

125

4

100

해설

전동기 전류: 20+25=45A

전열기 전류: 10∙6=60A

과전류 차단기는 저압 옥내 간선의 허용전류 이하인 정격전류의 것일 것.

다만, 저압 옥내 간선에 전동기 등의 접속되는 경우에는 그 전동기 등의 정격전류의 합계의 3배에 다른 전기사용기계기구(=전열기)의 정격전류의 합계를 가산한 값 이하인 정격전류의 것을 사용할 수 있다.

→전동기(45)∙3+전열기(60) < 과전류차단기 전류

→ 195 < 과전류차단기 전류

따라서, 이 문제에선 ①이 정답.