접지공사 방법 중 옳지 않은 것은? 상세 페이지
1[전기기능사 필기] 24년 1회차
접지공사 방법 중 옳지 않은 것은?
1
접지극은 지하 75[cm]이상의 깊이에 묻어야 한다.
2
접지선과 수도관의 접속은 접지저항 값이 2[Ω] 이하로 되면 어느 곳에서나 접속할 수 있다.
3
접지선은 저압전로의 중성점에 시설하는 경우 2.6[㎜]이상을 사용한다.
4
접지선은 접지극에서 지표상 2[m]까지의 부분에는 옥내용 절연전선을 사용한다.
해설
KEC 142.3에 따라 접지도체는 지하 0.75m부터 지표상 2m까지의 부분을 합성수지관(두께 2mm 이상) 등으로 덮어 손상으로부터 보호해야 하며, 단순히 옥내용 절연전선을 사용하는 것으로 갈음할 수 없다. 접지극을 지하 0.75m 이상 깊이에 매설하는 것 등 나머지 설명은 옳다.