옥내소화전설비에 사용하는 소화펌프의 토출량이 1,000 l/min, 전양정이 100m 상세 페이지
옥내소화전설비에 사용하는 소화펌프의 토출량이 1,000 l/min, 전양정이 100m, 펌프 전효율이 65%일 때 전동기의 출력(kW)은 약 얼마인가?(단, 소화펌프와 전동기의 동력전달계수(K)는 1.1로 가정한다.)
①22.6
②25.6
③27.6
④30.6
해설
③
전동기 출력 공식 P(kW) = (0.163 × Q × H × K) / η 를 사용합니다. 여기서 Q(토출량)=1 m³/min, H(전양정)=100m, K(전달계수)=1.1, η(효율)=0.65 입니다. P = (0.163 * 1 * 100 * 1.1) / 0.65 = 17.93 / 0.65 ≈ 27.6 kW 입니다.