고압 전로와 저압 전로를 결합하는 변압기의 중성점 접지공사에서 고압측 전로의 1선 지락전류가 5[A]이고, 지락 시 전로를 자동으로 차단하는 장치가 없는 경우 접지저항 값은 몇 [Ω][\Omega] 이하로 하여야 하는가?

1
15[Ω]15[\Omega]
2
20[Ω]20[\Omega]
3
25[Ω]25[\Omega]
4
30[Ω]30[\Omega]
해설
변압기 중성점 접지저항은 원칙적으로 고압·특고압측 1선 지락전류로 150을 나눈 값 이하로 한다. 150/5 = 30Ω 이하이다. 1초 초과 2초 이내에 자동 차단하는 장치가 있으면 300/I, 1초 이내면 600/I을 적용한다. 구 제2종 접지공사가 현행 KEC 142.5 변압기 중성점접지로 대체되었으며 산식은 동일하다.
[근거] KEC 142.5