모두CBT

정격용량이 같은 두 변압기 A, B를 병렬운전하고 있다. %임피던스가 A는 상세 페이지

1[전기기능사 필기] 22년 3회차

정격용량이 같은 두 변압기 A, B를 병렬운전하고 있다. %임피던스가 A는 3[%]3[\%], B는 6[%]6[\%]일 때 부하분담비(A : B)는?

1
1 : 1
2
2 : 1
3
1 : 2
4
4 : 1
해설
병렬운전 시 부하분담은 정격용량에 비례하고 %임피던스에 반비례한다. 정격용량이 같으므로 PA:PB=13:16=2:1P_A : P_B = \dfrac{1}{3} : \dfrac{1}{6} = 2 : 1. 검산: 두 변압기의 단자는 공통이므로 전압강하가 같아야 하고, A가 정격의 xx배, B가 yy배를 분담하면 3x=6y3x = 6y에서 x=2yx = 2y가 되어 A가 B의 2배를 분담함이 확인된다.
[근거] 변압기 병렬운전 부하분담(%임피던스에 반비례)

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.