구리 상도체의 단면적이 70[mm2]70[\mathrm{mm^2}]인 저압 전로에서 보호도체(상도체와 같은 재질)의 최소 단면적은 몇 [mm2][\mathrm{mm^2}]인가?

1
16
2
25
3
35
4
50
해설

KEC 142.3.2 표에 따라 상도체 단면적 S가 16mm² 이하이면 보호도체는 S, 16mm² 초과 35mm² 이하이면 16mm², 35mm² 초과이면 S/2 이상으로 한다. 70mm²는 35mm² 초과이므로 70/2 = 35mm² 이상이다.

[근거] KEC 142.3.2(보호도체의 최소 단면적)