모두CBT
3,000/3,300V인 단권변압기의 자기 용량은 약 몇 kVA인가? (단, 부하는 1,000kVA이다.)
90
70
50
30
단권변압기의 자기용량 비율은 자기용량부하용량=V2−V1V2\dfrac{\text{자기용량}}{\text{부하용량}}=\dfrac{V_2-V_1}{V_2}부하용량자기용량=V2V2−V1이다. 3300−30003300×1000≈90.9kVA\dfrac{3300-3000}{3300}\times1000\approx90.9\mathrm{kVA}33003300−3000×1000≈90.9kVA로 약 90kVA이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.