모두CBT

가로1[m]⨉세로 1[m]의 개구부가 존재하는 구획실에 환기지배형 화재… | [소방시설관리사 1차] 11년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방시설관리사 1차] 11년 1회차
가로1[m]⨉세로 1[m]의 개구부가 존재하는 구획실에 환기지배형 화재가 발생하여 플래시오버 이전에 개구부 높이가 2배 증가했다면 이 구획실의 환기인자는 약 몇 배 증가했는가?
1
1.4
2
2.8
3
4.2
4
5.6
해설

개구부 높이가 2배로 증가하면 환기인자는 약 2.8배 증가한다.

환기지배형 화재의 환기인자는 개구부 면적과 개구부 높이의 제곱근의 곱으로 표현된다.

폭이 그대로인 상태에서 높이만 2배로 커지면 면적도 2배로 늘어나므로
A2H2A1H1=2×21×12.8\dfrac{A_2\sqrt{H_2}}{A_1\sqrt{H_1}} = \dfrac{2\times\sqrt{2}}{1\times\sqrt{1}} \approx 2.8

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.