구획화재에서 화재온도 상승곡선을 정하는 온도인자에 관한 설명으로 옳은 것은?

①개구부 크기, 개구부 높이의 제곱근 및 실내의 전체 표면적에 비례한다.

②개구부 크기에 비례하고 개구부 높이의 제곱근에 반비례한다.

③개구부 크기, 개구부 높이의 제곱근에 비례하고 실내의 전체 표면적에 반비례한다.

④개구부 크기에 반비례하고 개구부 높이의 제곱근에 비례한다.

해설

구획실 화재의 온도 상승은 연소율에 비례하고 열손실에 반비례합니다. 연소율은 환기지배형 화재에서 개구부의 크기(A)와 개구부 높이의 제곱근(√H)의 곱(A√H, 환기계수)에 비례합니다. 열손실은 실내 전체 표면적(At)에 비례합니다. 따라서 화재 온도는 개구부 크기와 개구부 높이의 제곱근에 비례하고, 실내 전체 표면적에는 반비례합니다.