연소방지설비의 화재안전기준에서 연소방지도료의 도포방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
케이블이 상호연결된 부분의 경우 연결된 부분의 중심으로부터 양쪽 방향으로 5m 이상 연소방지도료로 도포한다.
두께는 평균 1mm 이상으로 도포한다.
유성도료의 1회당 도포간격은 2시간 이상으로 한다.
케이블을 내화배선 방법으로 설치한 경우에는 도포하지 아니할 수 있다.