특별피난계단의 부속실에 설치된 제연설비의 제어반기능에 관한 기준으로 옳… | [소방시설관리사 1차] 13년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 13년 1회차
특별피난계단의 부속실에 설치된 제연설비의 제어반기능에 관한 기준으로 옳지 않은 것은?
1
급기용 댐퍼의 개폐에 대한 감시 및 원격조작기능
2
급기송풍기와 유입공기의 배출용 송풍기의 작동여부에 대한 감시 및 원격조작기능
3
수동기동장치의 작동여부에 대한 감시기능
4
비상전원의 원격조작기능
해설
제어반은 비상전원의 공급 여부에 대한 감시기능을 갖추어야 하는 것이지 원격조작기능까지 요구되지는 않으므로 해당 서술은 틀렸다.
급기·배출용 송풍기나 댐퍼처럼 직접 동작을 제어해야 하는 장치는 감시와 원격조작 기능이 함께 요구되지만, 비상전원은 유효하게 확보·작동되는지를 확인하는 감시 대상일 뿐이다.
- 급기용 댐퍼의 개폐 감시 및 원격조작기능은 옳은 내용이다.
- 급기송풍기와 유입공기 배출용 송풍기의 작동여부 감시 및 원격조작기능도 옳은 내용이다.
- 수동기동장치의 작동여부 감시기능도 옳은 내용이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.