바닥면적이 400m2인 발전기실(층고 3m)에 소화농도 7%로 HFC-227ea를 설치시 소요되는 최저의 소화약제량(kg)은 약 얼마인가?

  • 약제방사시 방호구역은 20℃로 한다.
  • 소화약제별 선형상수를 구하기 위한 K1=0.1269, K2=0.0005이다.
  • 기타 조건은 청정소화약제소화설비의 화재안전기준에 의한다.
1
330
2
402
3
804
4
877
해설

발전기실은 전기설비가 있는 곳이므로 소화농도에 안전계수 1.2를 곱해 설계농도 8.4%로 계산하며, 필요한 HFC-227ea 약제량은 약 804kg이 된다.

방호구역 체적 V = 400㎡ × 3m = 1,200㎥
선형상수 S = K1 + K2 × t = 0.1269 + 0.0005 × 20 = 0.1369㎥/kg
설계농도 C = 7% × 1.2 = 8.4%

약제량 W = (V ÷ S) × C ÷ (100 − C)
= (1,200 ÷ 0.1369) × 8.4 ÷ 91.6
= 8,765.5 × 0.0917 ≒ 804kg

안전계수를 유류화재 기준인 1.3으로 잘못 잡으면 약 877kg이 나오므로, 방호대상의 화재급수에 맞는 안전계수를 고르는 것이 이 문항의 갈림길이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.