화재안전기준(NFSC 107A)에서 정한 청정소화약제의 최대허용 설계농도 기준으로 옳 상세 페이지
화재안전기준(NFSC 107A)에서 정한 청정소화약제의 최대허용 설계농도 기준으로 옳지 않은 것은?
①HCFC-124: 1.0%
②HFC-227ea: 10.5%
③HFC-125: 12.5%
④FC-3-1-10: 40%
해설
③
청정소화약제소화설비의 화재안전기준 [별표 1]에 따르면, HFC-125의 최대허용설계농도(NOAEL 기준)는 7.5% 입니다. 12.5%는 심장 민감성이 나타나는 농도(LOAEL)에 해당하여 사람이 상주하는 곳의 설계 농도로는 부적합합니다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.