위험물안전관리법령상 위험물제조소에 설치하는 옥내소화전설비의 설치기준으로 옳지 않은 것은?
1
비상전원의 용량은 그 설비를 유효하게 20분이상 작동시키는 것이 가능할 것
2
배선은 600V 2종 비닐전선 또는 이와 동등이상의 내열성을 갖는 전선을 사용할 것
3
각 소화전의 노즐선단 방수량은 260ℓ/min이상일 것
4
주배관 중 입상관은 관의 직경이 50mm이상인 것으로 할 것
해설
위험물제조소의 옥내소화전설비 비상전원은 유효하게 45분 이상 작동시킬 수 있어야 하므로 20분이라는 설명은 옳지 않다.
이는 일반 건축물의 옥내소화전 비상전원 기준보다 강화된 위험물시설 고유의 기준이다.
- 배선을 600V 2종 비닐전선 이상의 내열성을 갖는 전선으로 하는 것은 옳은 설명이다.
- 각 소화전 노즐선단 방수량이 분당 260리터 이상이 되도록 하는 것도 옳은 설명이다.
- 주배관 중 입상관의 직경을 50mm 이상으로 하는 것도 옳은 설명이다.