비상조명등의 화재안전기준에 관한 설명으로 옳은 것은?
1
의료시설의 거실에는 비상조명등을 설치하지 아니한다.
2
휴대용비상조명등의 설치높이는 바닥으로부터 0.5m 이상 1.0m 이하의 높이에 설치 하여야 한다.
3
거실의 각 부분으로부터 하나의 출입구에 이르는 수평거리가 15m 이내인 부분에는 비상조명등을 설치하지 아니한다.
4
지하층을 포함한 층수가 11층 이상의 층은 비상조명등을 60분 이상 유효하게 작동시킬수 있는 용량으로 하여야 한다.
해설

비상조명등의 화재안전기준상 의료시설의 거실은 설치제외 대상에 해당하여 비상조명등을 설치하지 아니할 수 있다.

휴대용비상조명등의 설치높이는 0.5m~1.0m가 아니라 바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m 이하이며, 설치제외 기준이 되는 거리는 수평거리가 아니라 보행거리 15m 이내이다.

비상전원을 60분 이상으로 하여야 하는 대상은 지하층을 포함한 11층 이상이 아니라 지하층을 제외한 11층 이상의 층이다.