비상조명등의 화재안전기준에 따라 지하상가에 휴대용 비상조명등을 설치할 때 옳은 것은? 상세 페이지
비상조명등의 화재안전기준에 따라 지하상가에 휴대용 비상조명등을 설치할 때 옳은 것은?
①보행거리 50m마다 3개를 설치하였다.
②보행거리 50m마다 1개를 설치하였다.
③보행거리 25m마다 3개를 설치하였다.
④바닥으로부터 1.8m 높이에 설치하였다.
해설
③
비상조명등의 화재안전기준(NFSC 304) 제6조에 따르면, 지하상가 또는 지하역사에는 휴대용 비상조명등을 보행거리 25m 이내마다 3개 이상 설치해야 합니다. 설치 높이는 0.8m 이상 1.5m 이하입니다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.