모두CBT

바닥으로부터 높이 0.2 m의 위치에 개구부(가로 2 m × 세로 2 … | [소방시설관리사 1차] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방시설관리사 1차] 16년 1회차
바닥으로부터 높이 0.2 m의 위치에 개구부(가로 2 m × 세로 2 m) 1개가 있는 창고(바닥면적 가로 3 m × 세로 4 m, 높이 3 m)에 화재가 발생하였을 때, Flash over 발생에 필요한 최소한의 열방출속도 Qfo는 몇 kW인가? (단, Thomas의 공식 Qfo(kW)=7.8AT+378A√H을 이용하며, 소수점 이하 셋째자리에서 반올림한다.)
1
2528.29
2
2559.49
3
2621.89
4
2653.09
해설

Thomas 공식에서 ATA_T는 개구부를 제외한 구획실 내부 표면적, AAHH는 각각 개구부 면적과 높이를 뜻한다.

내부표면적 AT=2(3×4)+2(3×3)+2(4×3)4=664=62 m2A_T=2(3\times4)+2(3\times3)+2(4\times3)-4=66-4=62\ \mathrm{m^2}

Qfo=7.8×62+378×4×2Q_{fo}=7.8\times62+378\times4\times\sqrt{2}
=483.6+2,138.292,621.89 kW=483.6+2{,}138.29\approx2{,}621.89\ \mathrm{kW}