바닥으로부터 높이 0.2m의 위치에 개구부(가로 2m×세로 2m) 1개가 있는 창고( 상세 페이지
바닥으로부터 높이 0.2m의 위치에 개구부(가로 2m×세로 2m) 1개가 있는 창고(바닥면적 가로 3m×세로 4m, 높이 3m)에 화재가 발생하였을 때, Flash over 발생에 필요한 최소한의 열방출속도 Qfo 는 몇 kW인가? (단, Thomas의 공식 Qfo(kW)=7.8A_T+378A√H 을 이용하며, 소수점 이하 셋째자리에서 반올림한다.)
①2528.29
②2559.49
③2621.89
④2653.09
해설
③
Thomas 공식에 필요한 변수를 계산합니다.
1. 개구부 면적(A√H): A*H^(1/2) = (2m*2m) * (2m)^(1/2) = 4 * 1.414 = 5.656.
2. 실내 총 표면적(A_T): 바닥(3*4) + 천장(3*4) + 벽체(2*(3+4)*3) = 12 + 12 + 42 = 66㎡.
3. 열방출속도(Q_fo): 7.8 * A_T + 378 * A√H = 7.8 * 66 + 378 * 5.656 = 514.8 + 2137.968 = 2652.768 kW. (계산 결과와 보기가 일치하지 않으나, 개구부 면적을 다르게 계산하거나 A_T 계산에서 개구부 면적을 제외하는 등 다른 가정을 적용하면 보기에 가까운 값이 나올 수 있습니다. 예를 들어 A_T에서 개구부 면적 4㎡를 빼면, Q_fo = 7.8*(66-4) + 2137.968 = 483.6 + 2137.968 = 2621.568 kW로 보기 ③과 근사합니다.)
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.