건축물의 피난ㆍ방화구조 등의 기준에 관한 규칙상 고층건축물에 설치하는 … | [소방시설관리사 1차] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 16년 1회차
건축물의 피난ㆍ방화구조 등의 기준에 관한 규칙상 고층건축물에 설치하는 피난용 승강기의 설치기준에 관한 설명으로 옳은 것은?
1
승강로의 상부 및 승강장에는 배연설비를 설치할 것
2
승강장에는 상용전원에 의한 조명설비만을 설치할 것
3
예비전원은 전용으로 하고 30분 동안 작동할 수 있는 용량의 것으로 할 것
4
승강장의 바닥면적은 피난용승강기 1대에 대하여 4제곱미터로 할 것
해설
피난용승강기의 승강로 상부 및 승강장에는 배연설비를 설치해야 한다는 것이 옳은 기준이다.
- 승강장에는 상용전원에 의한 조명설비만이 아니라 예비전원으로 작동하는 조명설비를 설치해야 한다.
- 피난용승강기 전용 예비전원은 초고층 건축물은 2시간 이상, 준초고층 건축물은 1시간 이상 작동할 수 있는 용량이어야 하므로 30분은 기준에 미달한다.
- 승강장 바닥면적은 피난용승강기 1대당 4㎡가 아니라 6㎡ 이상으로 해야 한다.