모두CBT

다음 조건에서 이산화탄소소화설비를 설치할 경우 감지기의 최소설치 개수는… | [소방시설관리사 1차] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방시설관리사 1차] 17년 1회차

다음 조건에서 이산화탄소소화설비를 설치할 경우 감지기의 최소설치 개수는?

  • 내화구조의 공장 건축물로 바닥면적 800m2
  • 차동식스포트형 2종 감지기 설치
  • 감지기 부착높이 7.5 m
1
23
2
32
3
46
4
64
해설

필요한 감지기는 최소 46개다.

차동식 스포트형 2종은 부착높이 4m 이상 8m 미만이고 주요구조부가 내화구조인 경우 감지기 1개가 담당하는 기준면적이 35m2다. 부착높이가 7.5m이므로 이 구간이 적용된다.

800m2 ÷ 35m2 = 22.8… → 올림하여 23개

다만 이산화탄소소화설비의 기동용 감지기는 오작동 방지를 위해 교차회로방식으로 두 계통을 배선해야 하므로
23개 × 2 = 46개

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.