다음 조건에서 이산화탄소소화설비를 설치할 경우 감지기의 최소설치 개수는? 상세 페이지
다음 조건에서 이산화탄소소화설비를 설치할 경우 감지기의 최소설치 개수는?
○ 내화구조의 공장 건축물로 바닥면적 800 ㎡
○ 차동식스포트형 2종 감지기 설치
○ 감지기 부착높이 7.5 m
①23
②32
③46
④64
해설
③
1. 기준면적 산정: 자동화재탐지설비의 화재안전기준에 따라, 부착높이 4m 이상 8m 미만이고 내화구조인 경우 차동식스포트형 2종 감지기의 기준면적은 70㎡입니다.
2. 회로당 감지기 수량: 800㎡ / 70㎡ ≈ 11.43 이므로, 올림하여 12개가 필요합니다.
3. 가스계 소화설비는 교차회로방식(A, B회로)으로 감지기를 설치해야 하므로, 총 필요한 감지기 수는 12개/회로 * 2회로 = 24개 입니다. (문제의 정답 46개는 기준면적을 35㎡로 잘못 적용했을 때 나오는 값(800/35 ≈ 23, 23*2=46)으로 보이며, 내화구조 조건을 미반영한 오류로 추정됩니다.)
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.