다음 조건에서 준비작동식 스프링클러설비 설치시 감지기의 최소설치 개수는? 상세 페이지
다음 조건에서 준비작동식 스프링클러설비 설치시 감지기의 최소설치 개수는?
○ 바닥면적 800㎡인 공장으로 비내화구조
○ 차동식스포트형 2종 감지기 설치
○ 감지기 부착높이 7.5m
①23
②32
③46
④64
해설
④
1. 기준면적 산정: 자동화재탐지설비 화재안전기준(NFSC 203)에 따라, 부착높이 4m 이상 8m 미만이고 비내화구조인 경우 차동식스포트형 2종 감지기의 기준면적은 35㎡입니다.
2. 감지기 수량 산정: 바닥면적 / 기준면적 = 800㎡ / 35㎡ ≈ 22.86. 따라서 23개가 필요합니다.
3. 준비작동식 설비 적용: 준비작동식 스프링클러설비는 교차회로방식(A, B회로)으로 설치해야 하므로, 각 회로당 23개씩 총 23 * 2 = 46개의 감지기가 필요합니다. (문제의 정답 64개는 기준면적을 다르게 적용했을 경우의 값으로 보이며, 계산 과정에 오류가 있을 수 있습니다. 제시된 기준에 따른 계산값은 46개입니다.)
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.