각 층의 바닥면적이 500m 2 인 건축물에 다음 조건에 따라 자동화재탐지설비를 설치하는 경우 P형 수신기의 필요한 최소가닥수는? (단, 계단은 고려하지 않음)

  • 건축물은 지하 2층, 지상 6층
  • 수신기는 1층에 설치
  • 6회로 마다 발신기 공통선, 경종·표시등 공통선은 1선씩 추가함
1
20 가닥
2
22 가닥
3
24가닥
4
28 가닥
해설

P형 수신기까지 필요한 최소 전선 수는 22가닥이다.

지하 2층과 지상 6층을 합쳐 8개 층이다. 2개 층을 하나의 경계구역으로 묶으려면 두 층 면적의 합계가 500m2 이하여야 하는데 여기서는 한 층만으로 이미 500m2이므로 층마다 하나씩 잡아 경계구역은 8개, 곧 회로선이 8가닥이다. 연면적이 500m2 × 8층 = 4,000m2로 3,000m2를 넘고 지상 5층 이상이어서 발화층 및 직상층 우선경보방식이 되고, 경종선은 층마다 따로 끌어야 하므로 8가닥이 된다.

회로선 8 + 발신기공통선 2 + 응답선 1 + 경종선 8 + 표시등선 1 + 경종·표시등공통선 2
= 22가닥

공통선은 6회로마다 1선씩 추가한다는 조건에 따라 8회로에서는 발신기공통선과 경종·표시등공통선이 각각 2가닥으로 늘어난다.

※ 우선경보방식을 적용하는 대상은 이후 개정으로 11층(공동주택은 16층) 이상인 특정소방대상물로 바뀌었다. 이 문제는 출제 당시 기준인 '지상 5층 이상이고 연면적 3,000m2 초과'를 적용해 푼 것이다.