각 층의 바닥면적이 500 m²인 건축물에 다음 조건에 따라 자동화재탐지설비를 설치하 상세 페이지
각 층의 바닥면적이 500 m²인 건축물에 다음 조건에 따라 자동화재탐지설비를 설치하는 경우 P형 수신기의 필요한 최소가닥수는?
○ 건축물은 지하 2층, 지상 6층
○ 수신기는 1층에 설치
○ 6회로 마다 발신기 공통선, 경종·표시등공통선은 1선씩 추가함
①20가닥
②22가닥
③24가닥
④28가닥
해설
②
1. 회로 수: 총 8개 층(지하2~지상6)이므로 8회로.
2. 기본 가닥 수: 지구선(8), 발신기공통선(1), 경종선(1), 표시등선(1), 전화선(1), 응답선(1), 전원+(1), 전원-(1) = 15가닥.
3. 공통선 추가: 발신기 공통선은 7회로 초과 시 1선 추가(8/7=1.14 -> 2선). 경종·표시등 공통선은 층별로 경보하는 방식이므로 층마다 1선씩 필요. 수신기~최상층(6층)까지는 6층~2층, 지하1~2층으로 총 7개 경종선.
4. 간선 수 계산(수신기에서 최상층으로 가는 부분): 지구(회로)선(8) + 발신기공통선(2) + 경종선(7) + 표시등공통선(1) + 전화선(1) + 응답선(1) + 전원공통선(1) + 전원선(1) = 22가닥.