미분무소화설비의 방수구역 내에 설치된 미분무헤드의 개수가 20개, 헤드… | [소방시설관리사 1차] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 17년 1회차
미분무소화설비의 방수구역 내에 설치된 미분무헤드의 개수가 20개, 헤드 1개당 설계유량은 50ℓ/min, 방사시간 1시간, 배관의 총 체적 0.06m3 이며, 안전율은 1.2일 경우 본 소화설비에 필요한 최소 수원의 양(m3)은?
1
72.06
2
74.06
3
76.06
4
78.06
해설
미분무헤드의 총 설계유량에 방사시간과 안전율을 반영하고 배관 체적을 더하면 최소 수원의 양은 72.06m³가 된다.
헤드 총유량:
방사시간 반영:
안전율 적용:
배관 체적 합산: