모두CBT

미분무소화설비의 방수구역 내에 설치된 미분무헤드의 개수가 20개, 헤드… | [소방시설관리사 1차] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방시설관리사 1차] 17년 1회차
미분무소화설비의 방수구역 내에 설치된 미분무헤드의 개수가 20개, 헤드 1개당 설계유량은 50ℓ/min, 방사시간 1시간, 배관의 총 체적 0.06m3 이며, 안전율은 1.2일 경우 본 소화설비에 필요한 최소 수원의 양(m3)은?
1
72.06
2
74.06
3
76.06
4
78.06
해설

미분무헤드의 총 설계유량에 방사시간과 안전율을 반영하고 배관 체적을 더하면 최소 수원의 양은 72.06m³가 된다.

헤드 총유량: 20×50=1,000 L/min20 \times 50 = 1{,}000\ \mathrm{L/min}
방사시간 반영: 1,000×60=60,000 L=60 m31{,}000 \times 60 = 60{,}000\ \mathrm{L} = 60\ \mathrm{m^3}
안전율 적용: 60×1.2=72 m360 \times 1.2 = 72\ \mathrm{m^3}
배관 체적 합산: 72+0.06=72.06 m372 + 0.06 = 72.06\ \mathrm{m^3}

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[소방시설관리사 1차] 17년 1회차 125문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요소방시설관리사 1차 기출문제 암기장 전체 보기