제4류 위험물 제1석유류인 아세톤 1,000 L를 사용하는 취급소의 살… | [소방시설관리사 1차] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[소방시설관리사 1차] 17년 1회차
제4류 위험물 제1석유류인 아세톤 1,000 L를 사용하는 취급소의 살수기준면적이 465m2이라면, 소화설비 적응성을 갖기 위한 스프링클러설비의 최소 방사량 (m3/min)은? (단, 위험물을 취급하는 설비 또는 부분이 넓게 분산되어 있지 않다. 소수점 셋째자리에서 반올림한다.)
1
3.77
2
4.05
3
5.67
4
6.10
해설
아세톤은 인화점이 38℃ 미만인 제4류 위험물이고 살수기준면적이 465m²이므로, 위험물 소화설비 기준표상 인화점 38℃ 미만ㆍ살수기준면적 465m² 이상 구간의 방사밀도 가 적용된다.
방사량 = 방사밀도 × 살수기준면적
단위를 환산하면 이 되고, 이를 반올림하면 약 5.67 m³/min이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.