모두CBT

자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준상 다음 조건에서 설명하고… | [소방시설관리사 1차] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방시설관리사 1차] 18년 1회차

자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기준상 다음 조건에서 설명하고 있는 감지기는?

  • 분전반 내부에 설치하는 경우 접착제를 이용하여 돌기를 바닥에 고정시키고 그 곳에 감지기를 설치할 것
  • 감지기와 감지기구역의 각 부분과의 수평거리가 내화구조의 경우 1종 4.5m 이하, 2종 3m 이하로 할 것
  • 단자부와 마감 고정금구와의 설치간격은 10cm 이내로 설치할 것
1
정온식감지선형
2
열전대식 차동분포형
3
광전식분리형
4
열연복합형
해설

제시된 세 조건은 모두 정온식감지선형감지기의 설치기준이다.

분전반 내부에 설치할 때 접착제로 돌기를 바닥에 고정하고 그 자리에 감지기를 설치한다는 규정, 단자부와 마감 고정금구의 설치간격을 10cm 이내로 한다는 규정은 선(線) 형태로 늘여 설치하는 감지기에만 존재한다.

수평거리 기준도 같은 조문으로, 내화구조에서 1종 4.5m 이하, 2종 3m 이하(기타 구조는 1종 3m 이하, 2종 1m 이하)로 종별을 나눈 값이다.

  • 열전대식 차동분포형은 열전대부와 검출부로 구성되어 바닥면적당 열전대부 개수와 최소 접속개수로 기준을 정한다.
  • 광전식분리형은 송광부와 수광부를 마주보게 설치하므로 광축 길이·광축과 벽의 이격거리로 기준을 정한다.
  • 열연복합형은 열과 연기를 함께 감지하는 스포트형이라 부착높이별 감지면적으로 개수를 정한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.