모두CBT

펌프의 제원이 전양정 50m, 유량 6 m3/min, 4극 유도전동기,… | [소방시설관리사 1차] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방시설관리사 1차] 18년 1회차
펌프의 제원이 전양정 50m, 유량 6 m3/min, 4극 유도전동기, 60 Hz, 슬립 3% 일 때, 비속도는 약 얼마인가?
1
210.11
2
214.60
3
227.45
4
235.31
해설

전동기의 회전수는 N=120fp(1−s)=120×604×(1−0.03)=1,746 rpmN = \dfrac{120f}{p}(1 - s) = \dfrac{120 \times 60}{4} \times (1-0.03) = 1{,}746\,\mathrm{rpm}이다.

비속도는 유량을 m3/min\mathrm{m^3/min} 단위로 넣어 Ns=NQH3/4=1,746×6503/4N_s = \dfrac{N\sqrt{Q}}{H^{3/4}} = \dfrac{1{,}746 \times \sqrt{6}}{50^{3/4}}으로 계산하며, 이 값은 약 227.45가 된다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[소방시설관리사 1차] 18년 1회차 125문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요소방시설관리사 1차 기출문제 암기장 전체 보기