화재안전기술기준상 지상 12층인 백화점에 스프링클러소화설비를 설치하고자 할 때 다음 상세 페이지
화재안전기술기준상 지상 12층인 백화점에 스프링클러소화설비를 설치하고자 할 때 다음 조건에 따른 전동기 출력(kW)은 약 얼마인가?
○ 각 층의 스프링클러헤드수: 500개
○ 흡입측 연성계: -380 mmHg
○ 토출측 실양정: 50m
○ 관마찰 손실: 10m
○ 펌프효율: 60%
○ 전달계수: 1.1
○ 스프링클러소화설비 화재안전기술기준의 최소치를 적용
①17.5
②36.9
③43.5
④53.9
해설
④
1. 전양정(H): H=실양정+흡입양정+마찰손실+방수압. 흡입양정 = 380mmHg * (10.332m/760mmHg) ≈ 5.17m. 방수압(최소)=0.1MPa=10m. H=50+5.17+10+10=75.17m.
2. 유량(Q): 백화점은 기준개수 30개. Q=30*80L/min=2400L/min=2.4m³/min.
3. 동력(P)=(0.163*Q*H*K)/η = (0.163*2.4*75.17*1.1)/0.6 ≈ 53.8 kW.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.