거실제연설비의 소요배출량 27,000 m3/h, 송풍기 전압(全壓) 60mmAq, 효율 55%, 여유율 20%인 다익형 송풍기의 축동력(kW)과 본, 송풍기를 그대로 사용하고 배출량만 20%로 증가시킬 경우 회전수(rpm)는 약 얼마인가? (단, 다익형 송풍기의 초기회전수는 1,200 rpm이다)
1
축동력 6.63, 회전수 1,350
2
축동력 6.63, 회전수 1,480
3
축동력 9.63, 회전수 1,440
4
축동력 9.63, 회전수 1,450
해설

축동력은 배출량과 전압, 효율, 여유율을 이용해 구하고, 회전수는 배출량 변화에 비례해 구한다.

P=Q×PT102×60×η×K=450×60102×60×0.55×1.29.63kWP=\dfrac{Q\times P_T}{102\times60\times\eta}\times K=\dfrac{450\times60}{102\times60\times0.55}\times1.2\approx9.63\,\mathrm{kW}

배출량을 20% 늘리면 회전수도 같은 비율로 늘어나므로 N=1,200×1.2=1,440rpmN=1{,}200\times1.2=1{,}440\,\mathrm{rpm}이 되어, 축동력 약 9.63kW, 회전수 약 1,440rpm이 된다.