다음 조건의 거실제연설비에서 다익형 송풍기를 사용할 경우 최소 축동력은? (단, 계산 상세 페이지
다음 조건의 거실제연설비에서 다익형 송풍기를 사용할 경우 최소 축동력은? (단, 계산결과값은 소수점 둘째자리에서 반올림함)
○ 송풍기 전압: 50mmAq
○ 송풍기 풍량: 39,600 CMH
○ 효율: 55%
①9.8 kW
②10.5 kW
③11.8 kW
④15.5 kW
해설
①
송풍기 축동력(P) 계산 공식: P(kW) = (P_t * Q * K) / (102 * 60 * η). 여기서 P_t는 전압(mmAq), Q는 풍량(m³/min), η는 효율, K는 전달계수(주어지지 않으면 1.1~1.2 적용, 여기서는 1.0으로 가정)입니다. 풍량(Q) = 39,600 m³/hr = 660 m³/min. P = (50 * 660) / (102 * 60 * 0.55) ≈ 9.78 kW. 따라서 약 9.8 kW 입니다.