화재조기진압용 스프링클러설비의 화재안전기준상 헤드에 관한 기준으로 옳지… | [소방시설관리사 1차] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방시설관리사 1차] 19년 1회차
화재조기진압용 스프링클러설비의 화재안전기준상 헤드에 관한 기준으로 옳지 않은 것은?
1
헤드의 작동온도는 74℃ 이하로 한다.
2
하향식 헤드의 반사판의 위치는 천장이나 반자 아래 115mm 이상 355mm 이하로 한다.
3
헤드의 반사판은 천장 또는 반자와 평행하게 설치하고, 저장물의 최상부와 914mm 이상 확보되도록 한다.
4
헤드 하나의 방호면적은 6.0m2이상 9.3m2이하로 한다.
해설

화재조기진압용 스프링클러설비의 하향식 헤드 반사판 위치는 천장이나 반자 아래 125mm 이상 355mm 이하로 설치해야 하므로, 115mm를 하한으로 제시한 설명은 틀렸다.

헤드 작동온도 74℃ 이하, 반사판과 저장물 최상부 914mm 이상 확보, 헤드 하나의 방호면적 6.0㎡ 이상 9.3㎡ 이하 기준은 모두 옳다.