화재조기진압용 스프링클러설비의 화재안전기준에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? 상세 페이지

화재조기진압용 스프링클러설비의 화재안전기준에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

①헤드 하나의 방호면적은 6.0 m² 이상 9.3 m² 이하로 한다.

②교차배관은 가지배관 밑에 설치하고, 그 구경은 최소 40mm 이상으로 한다.

③하향식 헤드의 반사판의 위치는 천장이나 반자 아래 125mm 이상 355mm 이하로 한다.

④천장의 높이가 9.1m 이상 13.7m 이하인 경우 가지배관 사이의 거리는 2.4m 이상 3.7m 이하로 한다.

해설

화재조기진압용 스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103B)에 따르면, 천장 높이 9.1m 이상 13.7m 이하인 경우, 가지배관 사이의 거리는 2.4m 이상 3.1m 이하로 해야 합니다. 3.7m는 더 낮은 천장 높이에 적용되는 기준입니다.