화재조기진압용 스프링클러설비의 화재안전기준에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? 상세 페이지
화재조기진압용 스프링클러설비의 화재안전기준에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
①헤드 하나의 방호면적은 6.0 m² 이상 9.3 m² 이하로 한다.
②교차배관은 가지배관 밑에 설치하고, 그 구경은 최소 40mm 이상으로 한다.
③하향식 헤드의 반사판의 위치는 천장이나 반자 아래 125mm 이상 355mm 이하로 한다.
④천장의 높이가 9.1m 이상 13.7m 이하인 경우 가지배관 사이의 거리는 2.4m 이상 3.7m 이하로 한다.
해설
④
화재조기진압용 스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103B)에 따르면, 천장 높이 9.1m 이상 13.7m 이하인 경우, 가지배관 사이의 거리는 2.4m 이상 3.1m 이하로 해야 합니다. 3.7m는 더 낮은 천장 높이에 적용되는 기준입니다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.