모두CBT

P형 1급 수신기와 감지기화의 배선회로에서 회로 종단저항은 10kΩ이고… | [소방시설관리사 1차] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[소방시설관리사 1차] 19년 1회차
P형 1급 수신기와 감지기화의 배선회로에서 회로 종단저항은 10kΩ이고, 감지기 회로저항은 30Ω, 릴레리저항은 20Ω, 회로전압 DC 24V일 때, 평상시 수신반에서의 감시전류[mA]는 약 얼마인가?
1
2.39
2
3.39
3
4.25
4
5.25
해설

평상시 감시전류는 옴의 법칙으로 구하며, 회로전압을 종단저항·릴레이저항·감지기회로저항의 합으로 나누어 계산한다.

I=ER종단+R릴레이+R감지기=2410000+20+30I=\dfrac{E}{R_{종단}+R_{릴레이}+R_{감지기}}=\dfrac{24}{10000+20+30}

계산하면 I≈2.39×10−3 A=2.39 mAI\approx2.39\times10^{-3}\,\mathrm{A}=2.39\,\mathrm{mA}로, 이 값이 평상시 감시전류이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[소방시설관리사 1차] 19년 1회차 125문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요소방시설관리사 1차 기출문제 암기장 전체 보기